Найдено 7 результатов

simq
20 фев 2020, 04:58
Форум: Силовая электроника
Тема: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS
Ответы: 11
Просмотры: 10004

Re: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS

Феррит по энергоемкости должен быть значительно больше размерами, чем распыленка/альсифер. Так что он тоже может в корпус не влезть =) Ой, что-то думал - наоборот меньше. Ну катушки - это не моё:) Максимум что могу - насыщение глянуть, на этом дросселе кстати получалось что то около 7-8А, но на сто...
simq
19 фев 2020, 19:03
Форум: Силовая электроника
Тема: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS
Ответы: 11
Просмотры: 10004

Re: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS

Что же за потери, перемагничивание? Но разница немалая, как в потерях, так, к сожалению, и в цене ... Альсифер так же будет значитально лучше распыленки... Распылёнку как я предполагаю - прессуют, а кольца ещё и запекать. В общем понятно, что чуда не будет и надо или перематывать (заодно и медью) и...
simq
17 фев 2020, 22:22
Форум: Силовая электроника
Тема: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS
Ответы: 11
Просмотры: 10004

Re: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS

Если желтое просвечивает - таки это Г... В смысле распыленка... Выход есть - поставить кул-мю. Будет тепленький... Пересчитать по программе Старичка например... Ну это да, примерно считал если перемотать дроссель APFC для этого UPS (~1kW) на альсиферовом кольце. Есть у меня * оху*ое !) Получалось х...
simq
17 фев 2020, 16:38
Форум: Силовая электроника
Тема: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS
Ответы: 11
Просмотры: 10004

Re: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS

В онлайновых бесперебойниках, обычно, используют более высокочастотные сердечники фильтров. Про распылёнку конечно предположил как самый дешёвый вариант. Что-то там жёлтое еле просвечивает сквозь лакированный люминь - не понять. Частота модулятора 34 kHz На трансе инвертора 40->800V - конечно же фе...
simq
17 фев 2020, 16:35
Форум: Силовая электроника
Тема: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS
Ответы: 11
Просмотры: 10004

Re: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS

Да, дросселя из распыленки обычно сильно греются из-за потерь. Вообще, дешевенькие упсы расчитаны на очень короткое время работы - пока не закончится штатный аккмулятор, поэтому компоненты подбирают в притирочку. Без вентилятора может и не выжить. Да там вентилятор просто огонь даже в idle, думаю о...
simq
15 фев 2020, 23:03
Форум: Силовая электроника
Тема: Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS
Ответы: 11
Просмотры: 10004

Греется дроссель LC фильтра формирователя синуса UPS

http://sim.loa.su/pub/lj/20200215/h-br.png Смарт UPS в котором из +-400V синтезируется ~220/50Hz на частоте 34 kHz. На выходе модулятора (см.схему) дроссель на жёлтой (кажется) распылёнке и плёнка 4мкф. http://sim.loa.su/pub/lj/20200215/L-filtr-3-34.jpg Сильно греется. Без нагрузки. Штатно там мощн...
simq
14 янв 2020, 04:55
Форум: Силовая электроника
Тема: Можно ли паралелелить повышающие DC-DC (ККМ)
Ответы: 4
Просмотры: 5387

Re: Можно ли паралелелить повышающие DC-DC (ККМ)

Это правильный ответ, что "в лоб" нельзя.
А было бы прикольно их засинхрить все и каждый чуть сдвинуть по фазе, выход складывать через диоды.

Перейти к расширенному поиску