Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 15 дек 2016, 15:08
Qic
.
Re: Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 17 дек 2016, 14:40
BSVi
Все зависит от того, что еще есть в схеме. Если есть трансформатор, то можно сделать вот так:
Ну, и вместо кучи компонентов можно поставить диодный мостик и конденсатор. Будет сигнал ловиться в 2 раза быстрее и греться меньше будет.
Re: Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 17 дек 2016, 17:57
Qic
.
Re: Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 17 дек 2016, 20:30
BSVi
Ну да, что-то такое должно получиться. Правда, еще, наверное нужно резистор добавить, чтобы ограничить ток через диод при включении.
Re: Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 17 дек 2016, 20:37
Qic
.
Re: Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 18 дек 2016, 12:41
BSVi
Ну, если так, то можно просто через резистор включить мостик, но оптопару нужно подобрать чувствительную, нужно смотерть графики CTR от тока. Если пустить через мостик 100мкА, то на резисторе порядка 30мВт будет выделяться, что не так и много.
Re: Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 18 дек 2016, 22:13
Qic
.
Re: Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 19 дек 2016, 14:41
Qic
.
Re: Правильное определение 220В (230В) AC через оптопару
Добавлено: 19 дек 2016, 16:42
BSVi
Да что тут комментировать-то. Микруха именно для того, что нужно. Если можешь достать - бери. Ln = логарифм натуральный