Страница 1 из 1

Наполнение двух емкостей

Добавлено: 10 май 2019, 14:01
tal
Добрый день! Есть задачка наполнять две бочки (периодически, когда они пустеют) одним насосом. Имею два реле уровня (ссылка, если важна модель), два электрических клапана на DC12V, один погружной насос (мощный, поэтому включается через такое реле). У меня вопрос по поводу вот этого последнего реле.
Подскажите, пожалуйста, можно ли решить эту задачу используя всего одно реле для включения насоса? Как должна выглядеть схема? Я собрал схемку где все это работает, но только используя два реле.
Я предполагаю, что вопрос чайниковский, но моих знаний явно не хватает, я знакомых спецов нет, поэтому прошу сильно не пинать :)

Re: Наполнение двух емкостей

Добавлено: 10 май 2019, 16:39
Qic
.

Re: Наполнение двух емкостей

Добавлено: 10 май 2019, 17:46
tal
Спасибо большое! Нарисовал схему в "симуляторе". Работает как надо, завтра сделаю в реале. :)

Re: Наполнение двух емкостей

Добавлено: 10 май 2019, 18:48
Pigball
Вода, непогода, коррозия и прочая хрень сожрет электронику, пайку, дежурные трансформаторы, датчики и пр. Данная проблема решается на механике установкой обыкновенного гидрофора (или в твоем случае добавь к насосу реле давления и гидроаккумулятор), и установкой на каждую из бочек запирающих поплавков от бачка унитаза.

Re: Наполнение двух емкостей

Добавлено: 10 май 2019, 19:43
Qic
.

Re: Наполнение двух емкостей

Добавлено: 10 май 2019, 23:14
tal
Электрическая часть, почти полностью, стоит в сухом отапливаемом помещении. Датчики, которые в бочке определяют уровень - из нержавейки. У гидроаккумулятора ресурс резиновой груши тоже не вечен, как и у поплавков от бачков унитаза. Так что тут можно поспорить, что надежнее.

Re: Наполнение двух емкостей

Добавлено: 11 май 2019, 20:16
tal
Qic писал(а):Используй логическое (монтажное, но потребуется два диода) И.