развязка разовых команд

Преобразовываем одни вольты и амперы в другие вольты и амперы.
Post Reply
Leks
Posts: 3
Joined: 13 Feb 2012, 16:28
Location: Рязань

развязка разовых команд

Post by Leks »

Подскажите пожалуйста способ развязки разовых команд от проца. Разовых команд в модуле порядка 50 штук, при чем как входных так и выходных. Их требуется завести на процессор, согласовав уровень. Сейчас используются 2х и 4х канальные оптопары для входных команд и оптореле для выходных команд. Плата естественно получилась нагруженная, хотелось бы переработать развязку, чтобы облегчить плату, может кто посоветует какой использовать способ развязки?
Оптопары использовал от Avago - ACPL-054L-560E и ACSL-6400-56TE, а оптореле от той же конторы ASSR-1611-501E. Побочной задачей является обеспечение наименьшего энергопотребления..
User avatar
N1X
Posts: 321
Joined: 20 Sep 2011, 20:11
Location: Беларусь, Гомель

Re: развязка разовых команд

Post by N1X »

Эм, "разовых команд"? Это в смысле она за срок эксплуатации один раз выполняется? :)
Может речь о дискретных входах/выходах?
User avatar
BSVi
Адепт
Posts: 3577
Joined: 15 Mar 2011, 12:32
Location: Киев

Re: развязка разовых команд

Post by BSVi »

Можно собирать "разовые команды" на развязанной стороне, кодировать и передавать их через развязку в последовательном виде.
Post Reply