Page 1 of 1

DC-DC преобразователь

Posted: 27 Oct 2017, 10:13
by lobzik
В общем схема контроллер с аналоговыми и дискретными входами -выходами, дискретные входы опторазвязаня, стоит DC-DC преобразователь. На схеме.... Реально обнаружил что на плате монтажники не паяют dc-dc, просто ставят перемычки по питанию. Чем это может грозить? Помехи по аналоговым входам?

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 27 Oct 2017, 11:28
by R2R
Очень сумбурное описание - не понятно, что там с шинами питания, характеристиками преобразователя и почему монтажники занимаются самодеятельностью. В худшем случае можно спалить схему.

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 27 Oct 2017, 11:45
by lobzik
Для дискретных входов сделано развязанное через АМ1S питание. Монтажники сказали что не ставят диси диси там где к датчикам идут короткие провода, где длинные - там ставят. Но сдается мне что глючное измерение температур около частотников связано с тем что из-за отсутствия развязки провода питания ловят наводки.

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 27 Oct 2017, 16:27
by Qic
.

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 28 Oct 2017, 16:28
by iEugene0x7CA
А что хоть за дейвасина? :)

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 28 Oct 2017, 18:53
by lobzik
Контролирует технологические процессы. Есть входы датчиков как аналоговых так и дискретных. И еще модбас и выходы релейные и симисторные.

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 09 Nov 2017, 16:52
by lobzik
Вопрос - как влияет на помехозащищенность то, что питание контроллера выходит за пределы шкафа (иногда нужно запитать датчики от 24В и монтажники берут питание от блока питания контроллера)? Так же аналоговые входы и выходы никак не развязаны и общий аналоговый выходит тоже за пределы шкафа.

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 09 Nov 2017, 19:07
by Qic
.

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 09 Nov 2017, 21:15
by TAN
Монтажники по-тихому пиздят дисишки? :lol:

Re: DC-DC преобразователь

Posted: 09 Nov 2017, 21:31
by lobzik
Монтажники по-тихому пиздят дисишки? :lol:
Нет, сам не понимаю такое их поведение, Для кого они их экономят для меня загадка. Им от этого никакой финансовой выгоды. Просто этот вопрос всплыл когда измерение температур на контроллере, что находился возле частотника заглючило. И это при том что измерение было по четырехпроводной схеме, а рядом висел забугорный контроллер и мерял температуру по двухпроводной! схеме без глюков. Вот и возник вопрос помехозащищенности нашего устройства. Подумываю подправить схемку дабы улучшить ситуацию.