Термобарьер у одного пада в элементе.
Posted: 09 Oct 2013, 12:19
by the Devil incarnate
Добрый всем день. Интересует такой вопрос. Есть элемент. У него 2 ножки выходит на землю. Так вот как мне задать правило, чтобы одна из этих ножек подключалась к земле без термобарьера, а вторая осталась с термобарьером? Все остальные элементы подключены с термобарьером.
Пробовал так, не помогло

Re: Термобарьер у одного пада в элементе.
Posted: 09 Oct 2013, 12:21
by BSVi
(ObjectKind = 'Pad') And (Name = 'U3-1') где, U3 - имя компонента, а 1- дезигнейтор пада.
Re: Термобарьер у одного пада в элементе.
Posted: 09 Oct 2013, 12:30
by the Devil incarnate
Спасибо. Помогло.